具体介绍请点击:石化埋地双层储油罐
1、敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。检验方法:满水试验满水后静置24小时不渗不漏;水压试验在试验压力下10分钟内无压降,不渗不漏。
2、有的施工单位,对敞口箱、罐在安装前不作满水试验,结果投入使用后渗、漏水情况发生。为避免通病,按照相关规定,油罐满水试验应静置24小时,以保证满水试验的可靠性。
3、地埋储油罐在埋地前应做气密性试验,试验压力降不应小于0.03MPa。
检验方法:试验压力下观察30分钟不渗、不漏,无压降。
4、连接锅炉及辅助设备工艺管道安装完毕后,必须进行系统水压试验,试验压力为系统最大工作压力的1.5倍。
检验方法:在试验压力10分钟内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。(具体可查看远东伟业《双层油罐在夏季如何维护?》的相关介绍)
5、参考美国《油燃烧设备的安装》中的同类设备的相关规定而制定的条款,主要是为保证储油罐体不渗、不漏。
另外由于SF双层储油罐属于危险物品,所以我们在使用的过程中要非常的注意:
1、油罐使用地点严禁在高压电线附近及其危险场所附近作业。
2、油罐保养汽油滤清器时,不提倡用汽油烧滤清器芯子。有些司机朋友在保养汽油滤清器时,喜欢用汽油烧陶瓷滤芯的办法来清除滤芯上的杂质。这样做容易引起失火,同时对于滤芯的使用寿命有影响。